모두CBT

산업안전보건법령에 따른 안전난간의 구조 및 설치 요건에 대한 설명으로 … | [산업안전산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전산업기사 필기] 18년 3회차

산업안전보건법령에 따른 안전난간의 구조 및 설치 요건에 대한 설명으로 옳은 것은?

1

안전난간은 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 7070[kg] 이상의 하중에 견딜 수 있어야 한다.

2

난간대는 지름 1.51.5[cm] 이상의 금속제 파이프를 사용하여야 한다.

3

발끝막이판은 바닥면 등으로부터 55[cm] 이하의 높이를 유지하여야 한다.

4

상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성하여야 한다.

해설

안전난간은 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성한다(안전보건규칙 제13조).

나머지 보기는 오답 정정: 하중은 100100[kg] 이상,
난간대는 지름 2.72.7[cm] 이상 금속제 파이프,
발끝막이판은 바닥면으로부터 1010[cm] 이상 높이가 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업안전산업기사 필기] 18년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기