산업안전보건기준에 관한 규칙상 정전전로에서의 전기작업 시 전로 차단 절… | [산업안전산업기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전산업기사 필기] 22년 2회차
산업안전보건기준에 관한 규칙상 정전전로에서의 전기작업 시 전로 차단 절차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면ㆍ배선도 등으로 확인한다.
2
검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인한다.
3
전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인한다.
4
개로된 전로에서 유도전압이나 전기에너지가 축적된 전기기기등은 접지 여부와 무관하게 잔류전하를 방전시키지 않고 즉시 접촉한다.
해설
산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조제2항은 정전전로에서의 작업 전 전로 차단 절차로 도면 등으로 전원 확인, 전원 차단 후 단로기 개방ㆍ확인, 잠금장치 및 꼬리표 부착, 유도전압ㆍ축적 전기에너지가 있는 기기는 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전, 검전기로 충전 여부 확인, 필요 시 단락 접지기구로 접지하는 절차를 순서대로 규정한다.
따라서 잔류전하를 방전시키지 않고 즉시 접촉한다는 설명은 절차를 위반한 것으로 틀리다. 검전기는 이 절차 중 다섯 번째 단계로, 차단ㆍ방전 등 앞선 조치가 끝난 상태에서 최종적으로 충전 유무를 재확인하는 장비다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.