정전작업시 작업 전 조치하여야 할 실무사항으로 틀린 것은? | [산업안전기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 15년 3회차
정전작업시 작업 전 조치하여야 할 실무사항으로 틀린 것은?
1
검전기에 의한 정전확인
2
단락 접지기구의 철거
3
개로개폐기의 잠금 또는 표시
4
잔류전하의 방전
해설
정전작업 전에는 단락접지기구를 설치해야 한다(잔류·유도전압 및 오송전 대비). 단락접지기구의 철거는 작업 후 통전을 재개하는 단계에서 하므로 작업 전 조치가 아니다.
관련 근거: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조(정전전로에서의 전기작업).