모두CBT

비, 눈, 그 밖의 기상상태 악화로 작업을 중지시킨 후 또는 비계를 조… | 2016년 건설안전산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

13

비, 눈, 그 밖의 기상상태 악화로 작업을 중지시킨 후 또는 비계를 조립·해체하거나 변경한 후에 그 비계에서 작업을 재개하는 경우, 작업 시작 전에 점검하고 이상 발견 시 즉시 보수해야 할 사항 5가지를 쓰시오.

해설

① 발판 재료의 손상 여부 및 부착·걸림 상태
② 비계 연결부·접속부의 풀림 상태
③ 연결 재료 및 연결 철물의 손상 또는 부식 상태
④ 손잡이의 탈락 여부
⑤ 기둥의 침하·변형·변위 또는 흔들림 상태


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙에 따르면 기상 악화로 작업을 중지시킨 후뿐 아니라 비계를 조립·해체·변경한 후에도 작업 시작 전에 비계를 점검해야 한다. 이상이 있으면 즉시 보수한다.

  • 발판 재료가 손상되거나 제대로 걸려 있지 않으면 발판째 떨어질 수 있다.
  • 연결부·접속부는 비·바람·진동으로 풀리기 쉬운 부위다.
  • 연결 재료와 연결 철물은 비·눈에 젖으면 녹슬고 손상된다.
  • 손잡이가 빠지면 작업자가 몸을 지탱할 곳이 없어진다.
  • 기둥은 비에 지반이 물러지면 가라앉거나 변형·변위·흔들림이 생긴다.

외우는 요령: 발판 → 이음 → 철물 → 손잡이 → 기둥 순으로 외운다. 조문에는 여섯 번째로 로프의 부착 상태 및 매단 장치의 흔들림 상태가 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.