한국전기설비규정에 따라 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용 퓨즈(g… | [산업안전기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 21년 1회차
한국전기설비규정에 따라 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용 퓨즈(gG)의 용단전류는 정격전류의 몇 배인가?(단, 정격전류가 4[A] 이하인 경우이다.)
1
2.1배
2
1.9배
3
1.5배
4
1.6배
해설
한국전기설비규정(KEC)은 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용 퓨즈(gG)의 용단 특성을 정격전류 구간별로 규정한다.
정격전류가 4[A] 이하인 경우 시험시간은 60분이며, 이때 불용단전류는 정격전류의 1.5배, 용단전류는 정격전류의 2.1배이다. 즉 정격전류의 1.5배 전류에서는 60분 안에 녹지 않아야 하고, 2.1배 전류에서는 60분 안에 녹아야 한다.
참고로 4[A] 초과 16[A] 미만은 60분 기준 1.5배·1.9배, 16[A] 이상 63[A] 이하는 60분 기준 1.25배·1.6배로, 정격전류가 커질수록 배수는 작아진다. 따라서 답은 2.1배이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요