전로에 시설하는 기계기구의 철대 및 금속제외함에 접지공사를 생략할 수 없는 경우는?
1
철대 또는 외함의 주위에 적당한 절연대를 설치하는 경우
2
물기 없는 장소에 설치하는 저압용 기계기구를 위한 전로에 정격감도전류 40[mA] 이하, 동작시간 2초 이하의 전류동작형 누전차단기를 시설하는 경우
3
「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 이중절연구조로 되어 있는 기계기구를 시설하는 경우
4
30[V] 이하의 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우
해설
누전차단기 시설로 접지를 생략하려면 정격감도전류 30 mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형이어야 한다. ②는 40 mA·2초로 기준을 초과하여 접지공사를 생략할 수 없다.