인입개폐기를 개방하지 않고 전등용 변압기 1차측 COS만 개방 후 전등… | [산업안전기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 18년 2회차
인입개폐기를 개방하지 않고 전등용 변압기 1차측 COS만 개방 후 전등용 변압기 접속용 볼트 작업 중 동력용 COS에 접촉, 사망한 사고에 대한 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
1
전등용 변압기 2차측 COS 미개방
2
동력용 변압기 COS 미개방
3
인입구 개폐기 미개방한 상태에서 작업
4
안전장구 미사용
해설
사망은 동력용 COS(1차 고압) 접촉으로 발생했다. 인입개폐기·동력용 COS 미개방과 안전장구 미사용이 직접 원인이며, 전등용 변압기 2차측(저압) COS 미개방은 사고와 관련이 가장 적다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.