모두CBT

인입개폐기를 개방하지 않고 전등용 변압기 1차측 COS만 개방 후 전등… | [산업안전기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 18년 2회차

인입개폐기를 개방하지 않고 전등용 변압기 1차측 COS만 개방 후 전등용 변압기 접속용 볼트 작업 중 동력용 COS에 접촉, 사망한 사고에 대한 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

1

전등용 변압기 2차측 COS 미개방

2

동력용 변압기 COS 미개방

3

인입구 개폐기 미개방한 상태에서 작업

4

안전장구 미사용

해설

사망은 동력용 COS(1차 고압) 접촉으로 발생했다. 인입개폐기·동력용 COS 미개방과 안전장구 미사용이 직접 원인이며, 전등용 변압기 2차측(저압) COS 미개방은 사고와 관련이 가장 적다.