강관틀비계를 조립하는 경우의 준수사항이다. 빈칸에 알맞은 수치를 쓰시오.
가. 높이가 ( ① )m를 초과하거나 중량물의 적재를 수반하는 작업을 할 경우에는 주틀 간의 간격을 ( ② )m 이하로 할 것
나. 주틀 간에 교차 가새를 설치하고 최상층 및 ( ③ )층 이내마다 수평재를 설치할 것
다. 수직방향으로 ( ④ )m, 수평방향으로 ( ⑤ )m 이내마다 벽이음을 할 것
라. 길이가 띠장 방향으로 ( ⑥ )m 이하이고 높이가 10m를 초과하는 경우에는 ( ⑦ )m 이내마다 띠장 방향으로 버팀기둥을 설치할 것

해설

①: 20, ②: 1.8, ③: 5
④: 6, ⑤: 8
⑥: 4, ⑦: 10


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 강관틀비계 조립 기준이다. 숫자는 20·1.8 → 5층 → 6·8 → 4·10 순으로 묶어 외운다.

  • 높이 20m를 넘거나 중량물을 싣는 작업이면 주틀 간격을 1.8m 이하로 좁혀 하중을 나눈다.
  • 주틀 사이에 교차 가새를 대고, 최상층과 5층 이내마다 수평재를 넣어 층간 변형을 막는다.
  • 벽이음은 수직 6m, 수평 8m 이내마다 설치해 비계가 바깥으로 넘어가지 않게 한다.
  • 띠장 방향 길이가 4m 이하인데 높이가 10m를 넘으면 좁고 높아 쓰러지기 쉬우므로 10m 이내마다 버팀기둥(비계를 옆에서 받쳐 주는 지지기둥)을 세운다.

혼동 주의: 강관비계(단관비계)의 벽이음은 수직·수평 모두 5m 이내라서 틀비계보다 촘촘하다.