강관틀비계를 조립하는 경우의 준수사항이다. 빈칸에 알맞은 수치를 쓰시오.가. 상세 페이지
강관틀비계를 조립하는 경우의 준수사항이다. 빈칸에 알맞은 수치를 쓰시오.
가. 높이가 ( ① )m를 초과하거나 중량물의 적재를 수반하는 작업을 할 경우에는 주틀 간의 간격을 ( ② )m 이하로 할 것
나. 주틀 간에 교차 가새를 설치하고 최상층 및 ( ③ )층 이내마다 수평재를 설치할 것
다. 수직방향으로 ( ④ )m, 수평방향으로 ( ⑤ )m 이내마다 벽이음을 할 것
라. 길이가 띠장 방향으로 ( ⑥ )m 이하이고 높이가 10m를 초과하는 경우에는 ( ⑦ )m 이내마다 띠장 방향으로 버팀기둥을 설치할 것
①: 20, ②: 1.8, ③: 5
④: 6, ⑤: 8
⑥: 4, ⑦: 10
[해설]
강관틀비계의 숫자는 20 - 1.8 - 5층 - 6·8 - 4·10으로 묶어 외운다.
높이가 20m를 넘거나 중량물을 싣는 작업이면 주틀 간격을 1.8m 이하로 좁힌다. 교차 가새로 흔들림을 잡고 최상층과 5층마다 수평재를 넣는다.
벽이음은 수직 6m · 수평 8m다. 수직이 더 촘촘한 이유는 위로 갈수록 넘어가려는 힘이 커지기 때문이다. 단관비계는 수직·수평 모두 5m로 더 촘촘하다 — 틀비계가 더 튼튼하니 더 멀리로 구분한다.
버팀기둥은 비계가 가늘고 높아질 때 필요하다. 띠장 방향 길이가 4m 이하인데 높이가 10m를 넘으면 세로로 홀쭉한 형태라 쓰러지기 쉬우므로 10m 이내마다 버팀기둥을 세운다. 이 밖에 밑둥에는 밑받침 철물을 쓰고 고저차가 있으면 조절형을 쓴다.
근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제62조
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.