모두CBT

금속관의 방폭형 부속품에 대한 설명으로 틀린 것은? | [산업안전기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 19년 3회차

금속관의 방폭형 부속품에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

재료는 아연도금을 하거나 녹이 스는 것을 방지하도록 한 강 또는 가단주철일 것

2

전선관과의 접속부분의 나사는 5턱 이상 완전히 나사결합이 될 수 있는 길이일 것

3

완성품은 유입방폭구조의 폭발압력시험에 적합할 것

4

안쪽 면 및 끝부분은 전선의 피복을 손상하지 않도록 매끈한 것일 것

해설

금속관 방폭형 부속품의 완성품은 내압방폭구조의 폭발압력(기준압력) 측정시험 및 압력시험에 적합해야 한다. '유입방폭구조 폭발압력시험'은 틀린 서술이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업안전기사 필기] 19년 3회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기