내압방폭 금속관배선에 대한 설명으로 틀린 것은? | [산업안전기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 16년 3회차

내압방폭 금속관배선에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

가요성을 요하는 접속부분에는 플렉시블 피팅(Flexible Fitting)을 사용하고, 플렉시블 피팅은 비틀어서 사용해서는 안된다.

2

전선관은 박강전선관을 사용한다.

3

배관 인입부분은 씰링피팅(Sealing Fitting)을 설치하고 씰링콤파운드로 밀봉한다.

4

전선관과 전기기기와의 접속은 관용평형나사에 의해 완전나사부가 “5턱”이상 결합되도록 한다.

해설

내압방폭구조 금속관배선에는 기계적 강도가 큰 후강전선관을 사용해야 한다(박강전선관 아님). 관 접속은 완전나사부가 5턱 이상 결합, 인입부는 씰링피팅으로 밀봉하는 규정도 맞다. 따라서 '박강전선관 사용'이 틀린 설명이다.