변압기의 중성점을 제2종 접지한 수전전압 22.9[kV], 사용전압 2… | [산업안전기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 17년 2회차
변압기의 중성점을 제2종 접지한 수전전압 22.9[kV], 사용전압 220[V]인 공장에서 외함을 제3종 접지공사를 한 전동기가 운전 중에 누전되었을 경우에 작업자가 접촉될 수 있는 최소전압은 약 몇 [V]인가?(단, 1선 지락전류 10[A], 제3종 접지저항 30[Ω], 인체저항 : 10,000[Ω]이다.)
1
165.6
2
146.7
3
127.5
4
116.7
해설
이 문항은 출제 당시 법령을 기준으로 한 문항입니다. 이후 관련 규정이 개정되어 현행 기준과 다를 수 있으니, 시험을 준비하실 때는 최신 법령을 함께 확인하시기 바랍니다.
작업자가 접촉될 수 있는 최소전압은 약 146.7[V]이다.
제2종 접지저항은 이다.
지락 시 사용전압이 와 직렬 회로에 걸리므로 외함(접촉)전압은 분담분이며,
이다.인체저항 10,000[Ω]은 와 병렬이나 훨씬 커서 결과에 거의 영향이 없다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요