모두CBT

그림과 같은 설비에 누전되었을 때 인체가 접촉하여도 안전하도록 ELB를… | [산업안전기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 17년 2회차

그림과 같은 설비에 누전되었을 때 인체가 접촉하여도 안전하도록 ELB를 설치하려고 한다. 누전차단기 동작전류 및 시간으로 가장 적당한 것은?
Tr220[V]접지저항20[Ω]접지저항80[Ω]E2MOTORE3인체3,000[Ω]

1

50[mA], 0.1초

2

90[mA], 0.1초

3

120[mA], 0.1초

4

30[mA], 0.1초

해설

인체 감전방지를 위한 누전차단기(ELB)는 정격감도전류 30[mA] 이하, 동작시간 0.03초 이내로 선정한다(고감도·고속형). 보기 중 감도전류가 30[mA]인 항목이 가장 적합하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업안전기사 필기] 17년 2회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기