탄화수소의 증기의 연소하한값 추정식은 연료의 양론농도(Cst)의 0.55배이다. 프로 상세 페이지
2026 산업안전기사 필기 기출문제집 과목별 필수이론+14개년 기출🚀 최신판 가격보기
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
1[산업안전기사 필기] 20년 3회차
탄화수소의 증기의 연소하한값 추정식은 연료의 양론농도(Cst)의 0.55배이다. 프로판 1몰의 연소반응식이 다음과 같을 때 연소하한값은 약 몇 [vol%] 인가?
1
4.44
2
2.22
3
8.06
4
4.03
해설
프로판의 연소하한값은 약 2.22[vol%]이다.
양론농도는 이며, 연소하한값은 이 양론농도의 0.55배로 추정한다.
프로판 1몰당 산소몰수가 5이므로
[vol%]이고,
따라서 연소하한값은
[vol%]