300[A]의 전류가 흐르는 저압 가공전선로의 1선에서 허용 가능한 누설전류[mA]는?

1

600

2

450

3

150

4

300

해설

누설전류는 최대공급전류의 12,000\dfrac{1}{2{,}000} 이하로 유지해야 한다.
Ig=300×12,000=0.15 A=150 mAI_g = 300 \times \dfrac{1}{2{,}000} = 0.15\ \text{A} = 150\ \text{mA}