모두CBT
300[A]의 전류가 흐르는 저압 가공전선로의 1선에서 허용 가능한 누설전류[mA]는?
600
450
150
300
누설전류는 최대공급전류의 12,000\dfrac{1}{2{,}000}2,0001 이하로 유지해야 한다.Ig=300×12,000=0.15 A=150 mAI_g = 300 \times \dfrac{1}{2{,}000} = 0.15\ \text{A} = 150\ \text{mA}Ig=300×2,0001=0.15 A=150 mA
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.