저압방폭구조 배선 중 노출 도전성 부분의 보호접지선으로 알맞은 항목은?

1

접지선의 전선 또는 선심은 그 절연피복을 흰색 또는 검정색을 사용한다.

2

전선관이 충분한 지락전류를 흐르게 할 시에도 결합부에 본딩(bonding)을 해야 한다.

3

접지선은 1,000[V] 비닐절연전선 이상 성능을 갖는 전선을 사용한다.

4

전선관이 최대지락전류를 안전하게 흐르게 할 시 접지선으로 이용 가능하다.

해설

방폭 배선에서 금속 전선관 자체가 최대 지락전류를 안전하게 흘려보낼 수 있다면 그 전선관을 보호접지선으로 이용할 수 있다. 따라서 4번이 옳다.
① 접지선의 절연피복은 녹색(또는 녹황 교차)을 쓴다. ② 전선관이 충분한 지락전류를 흘릴 수 있으면 결합부 본딩을 생략할 수 있다. ③ 접지선은 600V급 비닐절연전선 이상이면 되며 1,000V급을 요구하지 않는다.