욕조나 샤워시설이 있는 욕실 또는 화장실에 콘센트가 시설되어 있다. 해당 전로에 설치된 누전차단기의 정격감도전류와 동작시간은?

1

정격감도전류 30[mA] 이하, 동작시간 0.01[초] 이하

2

정격감도전류 15[mA] 이하, 동작시간 0.03[초] 이하

3

정격감도전류 15[mA] 이하, 동작시간 0.01[초] 이하

4

정격감도전류 30[mA] 이하, 동작시간 0.03[초] 이하

해설

KEC 규정상 욕실·화장실 등 물기 있는 장소의 콘센트에는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하)를 설치해야 한다.