건립 중 강풍에 의한 풍압 등 외압에 대한 내력이 설계에 고려되었는지 확인하여야 하는 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 15년 2회차

건립 중 강풍에 의한 풍압 등 외압에 대한 내력이 설계에 고려되었는지 확인하여야 하는 철골구조물에 해당하지 않는 것은?

1

기둥이 타이플레이트(tie plate)형인 구조물

2

구조물의 폭과 높이의 비가 1:5인 건물

3

이음부가 현장용접인 건물

4

높이 15[m]인 건물

해설

이 문항은 출제 당시 법령을 기준으로 한 문항입니다. 이후 관련 규정이 개정되어 현행 기준과 다를 수 있으니, 시험을 준비하실 때는 최신 법령을 함께 확인하시기 바랍니다.

강풍 외압 내력 확인 대상 철골구조물은 ①높이 20m 이상, ②폭과 높이 비 1:4 이상, ③단면구조 현저히 불규칙, ④이음부 현장용접, ⑤기둥이 타이플레이트형, ⑥구조물이 앵커볼트 접합인 경우 등이다. 보기4 '높이 15m'는 20m 미만이므로 해당하지 않는다. 보기2의 1:5는 1:4 이상이라 대상에 포함된다.