모두CBT

다음 중 화염방지기의 구조 및 설치 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 15년 2회차

다음 중 화염방지기의 구조 및 설치 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

화염방지기는 보호대상 화학설비와 연결된 통기관의 중앙에 설치하여야 한다.

2

본체는 금속제로서 내식성이 있어야 하며, 폭발 및 화재로 인한 압력과 온도에 견딜 수 있어야 한다.

3

소염소자는 내식, 내열성이 있는 재질이어야 하고, 이물질 등의 제거를 위한 정비작업이 용이하여야 한다.

4

화염방지 성능이 있는 통기밸브인 경우를 제외하고 화염방지기를 설치하여야 한다.

해설

산업안전보건기준에 관한 규칙 제269조에 따라 화염방지기는 보호대상 화학설비 통기관의 끝단(정상부)에 설치해야 한다. 외부 화염이 관을 통해 설비 내부로 전파되는 것을 끝단에서 차단하기 위함이다.
‘통기관의 중앙에 설치’라는 1번이 옳지 않은 설명이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.