모두CBT

3,300/220[V], 20[kVA]인 3상 변압기에서 공급받고 있는 저압전선로의 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 15년 2회차

3,300/220[V], 20[kVA]인 3상 변압기에서 공급받고 있는 저압전선로의 절연부분 전선과 대지간의 절연저항 최솟값은 약 몇 [Ω]인가?(단, 변압기 저압측 1단자는 접지공사를 시행함)

1

8,383

2

2,794

3

4,840

4

1,240

해설

절연저항 최솟값은 약 8,383[Ω]이다.

부하전류
I=20,0003×22052.49I=\dfrac{20{,}000}{\sqrt{3}\times220}\approx52.49\,[A]

누설전류 한도는
Ig=I2000=0.02624I_g=\dfrac{I}{2000}=0.02624\,[A]

따라서 절연저항은
R=VIg=2200.026248,383R=\dfrac{V}{I_g}=\dfrac{220}{0.02624}\approx8{,}383\,[Ω]

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.