3,300/220[V], 20[kVA]인 3상 변압기에서 공급받고 있는 저압전선로의 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 15년 2회차
3,300/220[V], 20[kVA]인 3상 변압기에서 공급받고 있는 저압전선로의 절연부분 전선과 대지간의 절연저항 최솟값은 약 몇 [Ω]인가?(단, 변압기 저압측 1단자는 접지공사를 시행함)
1
8,383
2
2,794
3
4,840
4
1,240
해설
절연저항 최솟값은 약 8,383[Ω]이다.
부하전류
[A]누설전류 한도는
[A]따라서 절연저항은
[Ω]