폭발위험장소에서의 본질안전방폭구조에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 15년 2회차

폭발위험장소에서의 본질안전방폭구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

본질안전방폭구조의 기본적 개념은 점화능력의 본질적 억제이다.

2

본질안전방폭구조의 Exib는 fault에 대한 2중안전보장으로 0종~2종 장소에 사용할 수 있다.

3

온도, 압력, 액면유량 등의 검출용 측정기는 대표적인 본질안전방폭구조의 예이다.

4

본질안전방폭구조의 적용은 에너지가 1.3[W], 30[V] 및 250[mA] 이하인 개소에 가능하다.

해설

본질안전방폭구조 중 Exia는 2중 고장(2 fault)까지 안전을 보장하여 0종·1종·2종에 사용하지만, Exib는 1중 고장(1 fault)만 보장하여 1종·2종에만 사용 가능하다. 따라서 'Exib를 0종에 사용'은 틀린 설명이다.