접지공사를 시설하여야 하는 장소가 아닌 것은? 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 15년 2회차

접지공사를 시설하여야 하는 장소가 아닌 것은?

1

400[V] 미만의 저압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함

2

금속몰드 배선에 사용하는 몰드

3

고압계기용 변압기의 2차측 전로

4

고압용 금속제 케이블트레이 계통의 금속트레이

해설

접지공사를 해야 하는 곳은 ①400V 미만 저압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함 ②금속몰드 배선에 사용하는 몰드 ③고압계기용 변성기의 2차측 전로충전될 우려가 있는 금속부다.
고압용 금속제 케이블트레이 계통의 금속트레이는 별도의 접지공사 시설 대상으로 규정되어 있지 않으므로 정답이다.