모두CBT

열교환탱크 외부를 두께 0.2[m]의 단열재(열전도율 K = 0.037… | [산업안전기사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 25년 2회차

열교환탱크 외부를 두께 0.2[m]의 단열재(열전도율 K=0.037K = 0.037 [kcal/m·h·°C])로 보온하였더니 단열재 내면은 40[°C], 외면은 20[°C]이었다. 면적 1[m²]당 1시간에 손실되는 열량(kcal)은?

1

1.37

2

0.037

3

0.0037

4

3.7

해설

평판 열전도(푸리에 법칙) 공식은 Q=KAΔTL=0.037×1×(4020)0.2=3.7Q = \dfrac{K \cdot A \cdot \Delta T}{L} = \dfrac{0.037 \times 1 \times (40 - 20)}{0.2} = 3.7 [kcal/h]이다.