모두CBT

흙막이 지보공을 설치하였을 때 사업주가 정기적으로 점검하고 이상을 발견… | 2017년 건설안전산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

4

흙막이 지보공을 설치하였을 때 사업주가 정기적으로 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수해야 할 사항 3가지를 쓰시오.

해설

① 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태
② 버팀대의 긴압 정도
③ 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조에 따라 흙막이 지보공은 정기적으로 점검하고, 이상이 있으면 즉시 보수해야 한다.

  • 부재 상태 — 부재 자체가 손상·변형·부식·변위·탈락되지 않았는지 본다.
  • 버팀대의 긴압 정도 — 버팀대를 조여 놓은 힘이 풀리지 않고 유지되는지 확인한다.
  • 접속부·부착부·교차부 — 부재끼리 이어지고 만나는 곳이 헐거워지지 않았는지 본다.

외우는 요령: 부재 자체 → 버팀 힘 → 이음부 순서로 기억한다. 조문에는 여기에 침하의 정도까지 더해 4가지가 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.