저압방폭전기의 배관방법에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 17년 3회차
저압방폭전기의 배관방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
배선에서 케이블의 표면온도가 대상하는 발화온도에 충분한 여유가 있도록 한다.
2
가요성 피팅(Fitting)은 방폭구조를 이용하되 외경의 반경을 5배 이상으로 한다.
3
전선관용 부속품은 유효 접속면의 길이를 5[mm] 이상 되도록 한다.
4
전선관용 부속품은 방폭구조에 정한 것을 사용한다.
해설
방폭 배관에서 전선관용 부속품의 나사 접속은 5턱(5산) 이상 완전히 나사 결합하여 접합부의 화염일주(불꽃 새어나감)를 방지하는 것이 기준이다. 보기 3의 '유효 접속면의 길이 5mm 이상'은 기준과 다른 틀린 서술이다.
가요성 피팅은 굽힘 반경을 관 외경의 5배 이상으로 하고(보기 2), 부속품은 방폭구조 인증품을 사용해야 한다(보기 4).