어느 변전소에서 고장전류가 유입되었을 때 도전성 구조물과 그 부근 지표상의 점과의 사이 (약 1[m])의 허용접촉전압은 약 몇 [V]인가?(단, 심실세동전류 : Ik=0.165tI_k = \dfrac{0.165}{\sqrt{t}}[A], 인체의 저항 : 1,000[Ω], 지표상층 저항률 : 100[Ω·m], 지표면의 저항률 : 150[Ω·m], 통전시간을 1초로 한다.)

1

164

2

202

3

186

4

228

해설

허용접촉전압은 약 202V이다.

허용접촉전압 공식은
E=(Rb+1.5ρs)IkE = (R_b + 1.5\rho_s)\,I_k

심실세동전류 Ik=0.1651=0.165I_k = \dfrac{0.165}{\sqrt{1}} = 0.165[A], 인체저항 Rb=1,000R_b = 1{,}000[Ω], 지표면 저항률 ρs=150\rho_s = 150[Ω·m]를 대입하면
E=(1,000+1.5×150)×0.165=1,225×0.165202E = (1{,}000 + 1.5 \times 150) \times 0.165 = 1{,}225 \times 0.165 \approx 202[V]