모두CBT

정격사용률이 30[%], 정격 2차 전류가 300[A]인 교류아크 용접… | [산업안전기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 17년 3회차

정격사용률이 30[%], 정격 2차 전류가 300[A]인 교류아크 용접기를 200[A]로 사용하는 경우의 허용사용률[%]은?

1

130.5

2

110.3

3

91.6

4

67.5

해설

허용사용률 공식은 허용사용률=정격사용률×(정격 2차 전류실제 사용 전류)2\text{허용사용률} = \text{정격사용률} \times \left(\dfrac{\text{정격 2차 전류}}{\text{실제 사용 전류}}\right)^2이다.

=30×(300200)2=30×2.25=67.5%= 30 \times \left(\dfrac{300}{200}\right)^2 = 30 \times 2.25 = 67.5\%67.5%이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.