비, 눈, 그 밖의 기상상태 악화로 작업을 중지시킨 후 또는 비계를 조… | 2017년 건설안전산업기사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지
3
비, 눈, 그 밖의 기상상태 악화로 작업을 중지시킨 후 또는 비계를 조립·해체하거나 변경한 후에 그 비계에서 작업을 재개하는 경우, 작업 시작 전에 점검하고 이상 발견 시 즉시 보수해야 할 사항 5가지를 쓰시오.
해설
① 발판 재료의 손상 여부 및 부착·걸림 상태
② 비계 연결부·접속부의 풀림 상태
③ 연결 재료 및 연결 철물의 손상 또는 부식 상태
④ 손잡이의 탈락 여부
⑤ 기둥의 침하·변형·변위 또는 흔들림 상태
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제58조에 따라 기상 악화로 작업을 중지한 뒤나 비계를 조립·해체·변경한 뒤 작업을 재개할 때는 작업 시작 전에 점검하고 이상이 있으면 즉시 보수한다.
- 발판 재료 — 발판이 손상되지 않았는지, 비계에 단단히 부착·걸려 있는지 본다.
- 연결부·접속부 — 부재끼리 이은 부분이 풀리지 않았는지 확인한다.
- 연결 재료·연결 철물 — 클램프·핀 등이 손상되거나 녹슬지 않았는지 본다.
- 손잡이 — 추락을 막는 손잡이가 빠지지 않았는지 확인한다.
- 기둥 — 비에 젖은 지반으로 기둥이 가라앉거나 휘고 밀리거나 흔들리지 않는지 본다.
혼동 주의: 달비계에 쓰는 여섯 번째 항목으로 로프의 부착 상태 및 매단 장치의 흔들림 상태도 점검 대상이다.