개폐조작 시 안전절차에 따른 차단 순서와 투입 순서로 가장 올바른 것은? 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 18년 1회차
개폐조작 시 안전절차에 따른 차단 순서와 투입 순서로 가장 올바른 것은?
1
차단 2→3→1, 투입 3→1→2
2
차단 2→3→1, 투입 1→2→3
3
차단 2→1→3, 투입 3→2→1
4
차단 2→1→3, 투입 1→2→3
해설
단로기(DS)는 부하전류를 끊을 수 없으므로 항상 차단기(VCB)로 전류를 먼저 끊거나 나중에 넣어야 한다.
차단: VCB(②)→부하측DS(③)→전원측DS(①), 즉 2→3→1
투입: 부하측DS(③)→전원측DS(①)→VCB(②), 즉 3→1→2
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.