교류아크 용접기의 접점방식(Magnet식)의 전격방지장치에서 지동시간과… | [산업안전기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 18년 1회차

교류아크 용접기의 접점방식(Magnet식)의 전격방지장치에서 지동시간과 용접기 2차측 무부하전압(V)를 바르게 표현한 것은?

1

1.5±0.06초 이내, 50[V] 이하

2

1±0.3초 이내, 25[V] 이하

3

0.06초 이내, 25[V] 이하

4

2±0.3초 이내, 50[V] 이하

해설

교류아크 용접기용 자동전격방지장치의 성능기준상 접점(Magnet)방식은 지동시간 1±0.3초 이내, 용접기 2차측 무부하전압 25V 이하이다. 따라서 정답이다.
참고로 무접점(SCR·TRIAC)방식은 지동시간 1±0.3초 이내 또는 0.06초 이내로 더 짧다. 아크 발생이 멈춘 뒤 무부하전압을 25V 이하로 낮춰 감전을 막는 것이 이 장치의 목적이다.