피뢰기의 제한 전압이 752[kV]이고 변압기의 기준 충격 절연강도가 1,050[kV 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 21년 3회차

피뢰기의 제한 전압이 752[kV]이고 변압기의 기준 충격 절연강도가 1,050[kV]이라면, 보호여유도[%]는 약 얼마인가?

1

40

2

43

3

18

4

28

해설

보호여유도는 약 40%이다.

보호여유도 공식은
=기준충격절연강도제한전압제한전압×100=\dfrac{\text{기준충격절연강도}-\text{제한전압}}{\text{제한전압}}\times100

대입하면
=1,050752752×10039.6=\dfrac{1{,}050-752}{752}\times100\approx39.6\,% 40\approx40\,%