전류가 흐르는 상태에서 단로기를 끊었을 때 여러 가지 파괴 작용을 일으… | [산업안전기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 21년 3회차
전류가 흐르는 상태에서 단로기를 끊었을 때 여러 가지 파괴 작용을 일으킨다. 다음 그림에서 유입차단기의 차단순서와 투입순서가 안전수칙에 가장 적합한 것은?
1
차단 : 다→나→가, 투입 : 다→가→나
2
차단 : 나→다→가, 투입 : 다→가→나
3
차단 : 나→다→가, 투입 : 나→다→가
4
차단 : 가→나→다, 투입 : 가→나→다
해설
단로기(DS)는 무부하 개폐용이므로 아크 사고를 막으려면 항상 차단기(OCB)를 기준으로 조작한다.
차단 시: OCB(나)를 먼저 열어 전류를 끊은 뒤 부하측 DS(다), 전원측 DS(가) 순으로 개방 → 나→다→가.
투입 시: DS(다→가)를 먼저 닫아 회로를 구성한 후 마지막에 OCB(나)를 투입 → 다→가→나.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.