저압방폭전기의 배관방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

전선관용 부속품은 유효 접속면의 길이를 5[mm] 이상 되도록 한다.

2

전선관용 부속품은 방폭구조에서 정한 것을 사용한다.

3

배선에서 케이블의 표면온도가 대상하는 발화온도에 충분한 여유가 있도록 한다.

4

가요성 피팅(Fitting)은 방폭구조를 이용하되 외경의 반경을 5배 이상으로 한다.

해설

방폭 전선관 접속부는 화염일주(불꽃 전파)를 막기 위해 접합면 길이를 충분히 확보해야 하며, 통상 나사 5턱(약 8mm) 이상 완전 결합을 요구한다.

따라서 '유효 접속면의 길이를 5[mm] 이상'이라는 ①은 기준에 못 미쳐 틀린 설명이다.