누전차단기의 시설방법 중 옳지 않은 것은? | [산업안전기사 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 24년 3회차
누전차단기의 시설방법 중 옳지 않은 것은?
1
인체감전보호형은 0.05초 이내에 동작하는 고감도고속형이어야 한다.
2
정격감도전류는 정상의 사용상태에서 불필요하게 동작하지 않도록 한다.
3
정격전류용량은 해당 전로의 부하전류 값 이상이어야 한다.
4
시설장소는 배전반 또는 분전반 내에 설치한다.
해설
누전차단기 중 인체감전보호형은 정격감도전류 30[mA] 이하, 동작시간 초 이내에 동작하는 고감도고속형이어야 한다. 따라서 '0.05초 이내'는 옳지 않다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.