다음은 강관비계에 관한 내용이다. 「산업안전보건법령」상 빈칸에 알맞은 숫자를 쓰시오. 상세 페이지
1
다음은 강관비계에 관한 내용이다. 「산업안전보건법령」상 빈칸에 알맞은 숫자를 쓰시오.
비계기둥의 제일 윗부분으로부터 ( ① )m 되는 지점 밑부분의 비계기둥은 ( ② )개의 강관으로 묶어 세울 것
해설
①: 31
②: 2
[해설]
31m는 비계기둥에 걸리는 하중이 한계에 이르는 높이다. 맨 윗부분에서 31m 되는 지점의 아래쪽 기둥은 강관 2개를 묶어 세워 좌굴을 막는다.
왜 위가 아니라 아래인가 — 비계는 위에서부터 하중이 누적되므로 아래로 갈수록 기둥 하나에 걸리는 압축력이 커진다. 그래서 아래 구간만 보강한다.
다만 브라켓(까치발) 등으로 보강해 강관 2개로 묶는 것 이상의 강도가 유지되면 예외가 인정된다.
같은 31m가 「건설기술 진흥법」에서 관계전문가의 구조적 안전성 확인 대상 비계 기준으로도 쓰인다.
근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제60조