20

재령 28일 콘크리트 표준공시체(ϕ150×300\phi 150 \times 300 mm)의 압축강도 시험에서 최대하중(파괴하중)이 450kN이었다. 압축강도 fcf_c(MPa)를 구하시오.

해설

fc=PA=4PπD2=4×(450×103)π×1502=25.46f_c = \dfrac{P}{A} = \dfrac{4P}{\pi D^2} = \dfrac{4 \times (450 \times 10^3)}{\pi \times 150^2} = 25.46 MPa


[해설]

원주형 공시체의 압축강도는 파괴하중을 단면적으로 나눈 값이며, 단면적을 지름으로 나타내면 fc=4PπD2f_c = \dfrac{4P}{\pi D^2}이다. 단면적 A=π×1502/4=17,671A = \pi \times 150^2 / 4 = 17{,}671mm², 하중 450kN = 450,000N이므로 fc=450,000/17,671=25.46f_c = 450{,}000 / 17{,}671 = 25.46MPa다. 표준공시체(ϕ\phi150×300mm)의 압축강도시험은 KS F 2405에 따른다.