모두CBT

인장력을 받는 이형철근의 겹침이음길이는 A급·B급으로 나뉘며 다음 값 … | 건축기사 실기 · 2020년 1회차 기출문제 상세 페이지

18

인장력을 받는 이형철근의 겹침이음길이는 A급·B급으로 나뉘며 다음 값 이상, 또한 300mm 이상이어야 한다. 빈칸을 채우시오.(ldl_d는 인장 이형철근의 정착길이)
(1) A급 이음: ( ① )ldl_d
(2) B급 이음: ( ② )ldl_d

해설

① 1.0 ② 1.3


[해설]

콘크리트구조 정착 및 이음 설계기준(KDS 14 20 52)에 따라 인장 이형철근의 겹침이음길이는 이음 등급별 배수 이상이면서 300mm 이상이어야 한다.

  • A급 이음 — 배근된 철근량이 소요 철근량의 2배 이상이고 겹침이음된 철근량이 전체의 1/2 이하인 여유 있는 경우로, 1.0ldl_d 이상이다.
  • B급 이음 — 그 밖의 모든 경우로, 이음부 응력이 커서 이음길이를 30% 늘린 1.3ldl_d 이상이다.

혼동 주의로, 압축 이형철근의 겹침이음은 A·B급 구분 없이 별도 기준을 쓴다.