인장력을 받는 이형철근의 겹침이음길이는 A급·B급으로 나뉘며 다음 값 … | 건축기사 실기 · 2020년 1회차 기출문제 상세 페이지
18
인장력을 받는 이형철근의 겹침이음길이는 A급·B급으로 나뉘며 다음 값 이상, 또한 300mm 이상이어야 한다. 빈칸을 채우시오.(는 인장 이형철근의 정착길이)
(1) A급 이음: ( ① )
(2) B급 이음: ( ② )
해설
① 1.0 ② 1.3
[해설]
콘크리트구조 정착 및 이음 설계기준(KDS 14 20 52)에 따라 인장 이형철근의 겹침이음길이는 이음 등급별 배수 이상이면서 300mm 이상이어야 한다.
- A급 이음 — 배근된 철근량이 소요 철근량의 2배 이상이고 겹침이음된 철근량이 전체의 1/2 이하인 여유 있는 경우로, 1.0 이상이다.
- B급 이음 — 그 밖의 모든 경우로, 이음부 응력이 커서 이음길이를 30% 늘린 1.3 이상이다.
혼동 주의로, 압축 이형철근의 겹침이음은 A·B급 구분 없이 별도 기준을 쓴다.