강구조공사에서 용접부의 결함을 확인하는 비파괴검사(비파괴시험) 방법을 … | 건축기사 실기 · 2020년 1회차 기출문제 상세 페이지
4
강구조공사에서 용접부의 결함을 확인하는 비파괴검사(비파괴시험) 방법을 3가지 쓰시오.
해설
① 방사선 투과법(RT)
② 초음파 탐상법(UT)
③ 자분(자기분말) 탐상법(MT)
※ 그 밖에 침투 탐상법(PT), 육안 검사(VT)
[해설]
용접부 비파괴검사는 내부 결함용(RT·UT)과 표면 결함용(MT·PT·VT)으로 나눠 외운다.
- 방사선 투과법(RT) — X선·감마선을 투과시켜 필름에 나타난 음영으로 기공·슬래그 혼입 같은 내부 결함을 찾는다.
- 초음파 탐상법(UT) — 초음파의 반사파로 내부 결함의 위치·크기를 찾으며, 필름이 필요 없어 현장에서 많이 쓴다.
- 자분 탐상법(MT) — 자화한 강재에 자분을 뿌리면 결함에서 새어 나오는 자력선에 자분이 모이는데, 이것으로 표면·표층 결함을 찾는다.
혼동 주의: 자분 탐상법은 강재 같은 자성체에만 쓸 수 있다. 침투 탐상법(PT)은 표면에 열린 결함만 검출한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요