그림과 같은 시멘트벽돌 창고를 신축하려 한다. 벽돌쌓기량(매)과 내·외… | 건축기사 실기 · 2020년 5회차 기출문제 상세 페이지
· 외벽 1.5B, 칸막이벽 1.0B, 벽 높이 안팎 3.6m, 표준형 벽돌(190×90×57), 할증률 5%
· 창호 규격(m): ①D 2.2×2.4, ②D 0.9×2.4, ③D 0.9×2.1, ①W 1.8×1.2, ②W 1.2×1.2
(1) 벽돌량
(2) 미장면적
(1) 벽돌량
① 외벽 1.5B: 매
② 칸막이 1.0B: 매
③ 소요 벽돌량: 매
(2) 미장면적
① 외부: m²
② 내부: m²
③ 합계: m²
[해설]
벽돌량은 (벽면적 − 개구부면적) × 단위면적당 매수로 구하고, 여기에 시멘트벽돌 할증 5%를 더한다. 표준형 정미량은 1.0B가 149매/m2, 1.5B가 224매/m2이고, 1.5B 벽의 두께는 0.29m다.
외벽은 중심선 길이 (20 + 6.5) × 2 = 53m, 칸막이는 외벽 사이의 안목길이 6.5 − 0.29 = 6.21m로 잡는다. 외벽에 난 창 4개와 외부 문 2개의 면적은 합해서 15.36m2다.
외벽: (53 × 3.6 − 15.36) × 224 = 39,298.5매
칸막이: (6.21 × 3.6 − 1.89) × 149 = 3,049.4매
소요량: (39,298.5 + 3,049.4) × 1.05 = 44,465.3 → 올림 44,466매
외부 미장은 외벽 바깥면의 둘레 {(20 + 0.29) + (6.5 + 0.29)} × 2 = 54.16m를 쓴다.
54.16 × 3.6 − 15.36 = 179.62m2
내부 미장은 실별 안목치수(창고A 4.76 × 6.21, 창고B 14.76 × 6.21)의 둘레를 쓴다. 칸막이 문(0.9 × 2.1)은 양쪽 실 모두에서 빼야 하므로 두 번 공제한다.
내부: (41.94 + 21.94) × 3.6 − (15.36 + 3.78) = 210.83m2
합계: 179.62 + 210.83 = 390.44m2
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요