아래 첫 번째 그림(한 번에 타설하는 경우)을 참고하여, ‘2회로 나누… | 건축기사 실기 · 2020년 5회차 기출문제 상세 페이지
24
아래 첫 번째 그림(한 번에 타설하는 경우)을 참고하여, ‘2회로 나누어 타설하는 경우’와 ‘2차 타설 시의 측압’에 대한 콘크리트 측압 분포를 각각 도시하시오. (단, 최대측압 부분은 굵은 선으로 표시)
해설 · 2회로 나누어 타설: 2차로 타설한 콘크리트 높이 구간에만 삼각형 측압이 생기고, 그 구간 하단에서 최대측압이 나타난다.
· 2차 타설 시: 상부 구간은 위에서 아래로 삼각형으로 증가해 시공이음면에서 최대측압이 되고, 그 아래 1차 타설 구간에서는 아래로 갈수록 측압이 다시 줄어든다.
· 2차 타설 시: 상부 구간은 위에서 아래로 삼각형으로 증가해 시공이음면에서 최대측압이 되고, 그 아래 1차 타설 구간에서는 아래로 갈수록 측압이 다시 줄어든다.
[해설]
콘크리트 측압은 아직 굳지 않은 유동 상태 콘크리트의 높이에 비례해 커진다. 응결이 진행된 부분은 스스로 서기 때문에 측압이 더 늘지 않는다.
- 2회로 나누어 타설하는 경우 — 타설된 높이 구간에만 위에서 아래로 커지는 삼각형 분포가 생기고, 그 구간의 하단에서 최대측압이 된다.
- 2차 타설 시의 측압 — 새로 부은 상부 구간은 삼각형으로 커져 시공이음면에서 최대측압이 되고, 그 아래 1차 타설 구간은 굳어 가므로 아래로 갈수록 측압이 줄어든다.
혼동 주의: 2차 타설 때 전체 높이 를 하나의 삼각형으로 그려서 거푸집 바닥을 최대측압으로 표시하면 오답이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요