다음 대칭 연속 T형보의 유효폭 b_e를 구하시오. (단, 보 경간 6… | 건축기사 실기 · 2020년 5회차 기출문제 상세 페이지

23
다음 대칭 연속 T형보의 유효폭 beb_e를 구하시오. (단, 보 경간 6,0006{,}000 mm, 복부폭 bw=300b_w = 300 mm)
be 200mm bw bw bw 3,000mm 3,000mm
해설

다음 세 값 중 최솟값이 유효폭이다.
① 16tf+bw=16×200+300=3,50016t_f+b_w=16\times200+300=3{,}500 mm
② 인접보 중심간 거리 =3002+3,000+3002=3,300=\dfrac{300}{2}+3{,}000+\dfrac{300}{2}=3{,}300 mm
③ 보 경간의 14=6,000×14=1,500\dfrac{1}{4}=6{,}000\times\dfrac{1}{4}=1{,}500 mm ← 지배
∴ be=1,500b_e=1{,}500 mm


[해설]

콘크리트구조 설계기준에 따라 대칭 T형보의 유효폭은 아래 세 값 중 최솟값으로 정한다.

  • 플랜지 두께 기준은 16tf+bw = 16×200+300 = 3,500 mm이다.
  • 인접 보와의 중심간 거리는 순간격 3,000 mm에 양쪽 복부폭의 절반(150 mm씩)을 더한 3,300 mm이다.
  • 보 경간 기준은 6,000 mm의 1/4인 1,500 mm이며, 셋 중 가장 작아 이 값이 유효폭을 결정한다.

따라서 be = 1,500 mm이다. 혼동 주의: 비대칭(반T형)보는 6tf+bw, 경간의 1/12+bw, 인접 보와의 내측거리의 1/2+bw 중 최솟값으로 정한다.