(1) 옥상 방수면적
· 바닥 m²
· 파라펫 치켜올림 m²
· 합계 m²
(2) 누름콘크리트량
m³
(3) 보호벽돌 정미량
매
· 바닥 m²
· 파라펫 치켜올림 m²
· 합계 m²
(2) 누름콘크리트량
m³
(3) 보호벽돌 정미량
매
[해설]
옥상 방수면적은 바닥면적에 파라펫 치켜올림을 더해 구한다. 올림 높이는 벽돌 400과 누름콘크리트 80을 합친 0.48 m이고, L자형이라도 바깥 둘레는 (10 + 8) × 2 = 36 m로 외접 사각형과 같다.
방수면적은 바닥과 치켜올림을 더한 값이다.
바닥 = 6 × 8 + 4 × 5 = 68 m2
치켜올림 = 36 × 0.48 = 17.28 m2
합계 = 68 + 17.28 = 85.28 m2
누름콘크리트량은 바닥면적에 두께 0.08 m를 곱한다.
68 × 0.08 = 5.44 m3
보호벽돌은 가로·세로에서 벽 두께 0.09 m를 빼서 중심선 둘레를 잡고, 높이 0.4 m와 0.5B 단위수량을 곱한다.
{(10 − 0.09) + (8 − 0.09)} × 2 = 35.64 m
35.64 × 0.4 × 75매/m2 = 1,069.2 → 1,070매(올림)