모두CBT

다음 지붕 평면도와 A-A 단면도를 보고 옥상 방수면적(m²), 누름콘… | 건축기사 실기 · 2021년 2회차 기출문제 상세 페이지

25
다음 지붕 평면도와 A-A 단면도를 보고 옥상 방수면적(m²), 누름콘크리트량(m³), 보호벽돌 정미량(매)을 구하시오. (단, 벽돌 규격 190×90×57, 0.5B)
[지붕 평면도]
10,000 6,000 4,000 3,000 5,000 8,000 A A 지붕 평면도

[A-A 단면도]
400 80 0.5B 시멘트벽돌 누름콘크리트 80 P.E필름 2겹 시트 방수 A–A 단면도
해설
(1) 옥상 방수면적
· 바닥 (6×8)+(4×5)=68(6 \times 8) + (4 \times 5) = 68
· 파라펫 치켜올림 (10+8)×2×0.48=17.28(10 + 8) \times 2 \times 0.48 = 17.28
· 합계 68+17.28=85.2868 + 17.28 = 85.28
(2) 누름콘크리트량
{(6×8)+(4×5)}×0.08=5.44\{(6 \times 8) + (4 \times 5)\} \times 0.08 = 5.44
(3) 보호벽돌 정미량
{(100.09)+(80.09)}×2×0.4×75=1,069.21,070\{(10 - 0.09) + (8 - 0.09)\} \times 2 \times 0.4 \times 75 = 1{,}069.2 \Rightarrow 1{,}070


[해설]

옥상 방수면적은 지붕 바닥면적에 파라펫 치켜올림 부분(둘레×올림높이)을 더해 구하므로 바닥 6868m²에 17.2817.28m²를 합산해 85.2885.28m²가 된다. 요철(凹)이 있어도 바깥 둘레는 (10+8)×2=36(10+8)\times 2=36m로 외접 사각형과 같다.

치켜올림 높이는 단면도의 벽돌 400400mm와 누름콘크리트 8080mm를 합한 0.480.48m를 적용하고, 누름콘크리트량은 바닥면적에 두께 0.080.08m를 곱해 구한다.

보호벽돌 정미량은 벽 두께 0.090.09m를 공제한 중심선 둘레에 조적 높이 0.40.4m와 0.50.5B 벽돌의 단위수량 75매/m²를 곱해 산출하며, 계산값은 올림 처리해 정수 매수로 맞추는 것이 채점 포인트다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.