16
강구조에서 기둥 이음부에 적용하는 메탈 터치(Metal Touch)를 그림을 그려 설명하시오.
해설
<!-- 중앙 밝은 회색 몸통 --> <!-- 좌/우 짙은 회색 측면 밴드(플랜지) --> <!-- 밀착 접촉면(정밀 가공한 수평 접촉선) : 기둥 폭 전체 --> <!-- 라벨 --> 상부 기둥 하부 기둥 <!-- 지시선 : 접촉면 → 사선(우상향) → 수평 → Metal Touch --> Metal Touch
기둥 이음부 단면을 정밀하게 가공하여 상·하부 기둥을 밀착시키고, 축방향 압축력의 약 50%를 이음면에서 하부 기둥으로 직접 전달하는 이음 방식


[해설]

메탈터치는 기둥 이음부 단면을 정밀 가공해 상·하부 기둥을 직접 밀착시켜, 압축력의 상당 부분을 볼트나 용접이 아닌 접촉면 자체로 전달하는 이음 방식이기 때문에 이렇게 설명한다.

일반 이음은 스플라이스 플레이트와 고력볼트·용접만으로 힘을 전달하지만, 메탈터치는 접촉면 가공 정밀도가 기준을 충족하면 축방향 압축력의 약 5050%를 접촉면에서 하부 기둥으로 직접 전달할 수 있어 이음판은 나머지 응력만 부담하면 된다.

채점 포인트는 "정밀 가공", "밀착", "압축력 직접 전달(약 50%)" 세 요소를 모두 답안에 담고, 그림에 상·하부 기둥과 그 사이 접촉면을 표시했는지이다.