흙막이 공사 계측 시 다음 계측기를 설치하기에 적합한 위치를 각각 쓰시… | 건축기사 실기 · 2021년 2회차 기출문제 상세 페이지
9
흙막이 공사 계측 시 다음 계측기를 설치하기에 적합한 위치를 각각 쓰시오.
(1) 하중계 (2) 토압계 (3) 변형률계 (4) 경사계
해설
(1) 하중계 — 버팀대(Strut)의 양단부
(2) 토압계 — 흙막이벽 배면의 지중
(3) 변형률계 — 버팀대(Strut)의 중앙부
(4) 경사계 — 인접 구조물의 골조나 벽체
[해설]
흙막이 계측관리에서는 계측기마다 측정하려는 힘과 변형이 가장 잘 드러나는 곳에 설치한다.
- 하중계(Load Cell) — 버팀대(Strut) 양단부에 설치해 버팀대에 걸리는 축하중을 잰다.
- 토압계 — 흙막이벽 배면의 지중에 묻어 벽에 작용하는 토압을 잰다.
- 변형률계(Strain Gauge) — 버팀대 중앙부에 붙여 부재의 변형률(응력)을 잰다.
- 경사계(Tiltmeter) — 인접 구조물의 골조나 벽체에 설치해 기울어짐을 확인한다.
혼동 주의: 하중계는 버팀대 양단부, 변형률계는 버팀대 중앙부이다.