흙막이 공사 계측 시 다음 계측기를 설치하기에 적합한 위치를 각각 쓰시오.(1 상세 페이지

9

흙막이 공사 계측 시 다음 계측기를 설치하기에 적합한 위치를 각각 쓰시오.
(1) 하중계 (2) 토압계 (3) 변형률계 (4) 경사계

해설

(1) 하중계 — 버팀대(Strut)의 양단부
(2) 토압계 — 흙막이벽 배면의 지중
(3) 변형률계 — 버팀대(Strut)의 중앙부
(4) 경사계 — 인접 구조물의 골조나 벽체


[해설]

흙막이 계측관리에서 하중계(Load Cell)는 버팀대 양단부에 설치해 축하중을 측정하고, 변형률계(Strain Gauge)는 버팀대 중앙부에 부착해 휨변형을 측정한다. 토압계는 흙막이벽 배면 지중에 설치해 작용 토압을 측정하며, 경사계(Tiltmeter)는 인접 구조물의 기울어짐 여부를 확인하기 위해 골조나 벽체에 설치한다.