그림과 같은 독립기초(기초 4m×4m, 기초 두께 80cm, 기둥 60×60cm, 유효깊이 d = 70cm)에서 2방향 전단(펀칭 전단) 응력 산정을 위한 저항면적(cm2\text{cm}^2)을 구하시오.

해설

위험단면은 기둥면에서 d/2=35d/2 = 35 cm 떨어진 위치이므로 한 변 길이 =35+60+35=130= 35 + 60 + 35 = 130 cm
위험단면 둘레길이 bo=130×4=520b_o = 130 \times 4 = 520 cm
저항면적 A=bod=520×70=36,400A = b_o \cdot d = 520 \times 70 = 36{,}400 cm²


[해설]

2방향 전단 위험단면은 일반 설계기준대로 기둥면에서 d/2 떨어진 위치로 잡는다(문제에 0.75d 등 별도 조건이 주어진 경우에만 그 조건을 따른다). 저항면적은 위험단면 둘레길이(bo)에 유효깊이(d)를 곱한 값이다.