모두CBT

그림과 같은 독립기초에서 2방향 전단(Punching Shear) 위험… | 건축기사 실기 · 2018년 1회차 기출문제 상세 페이지

23

그림과 같은 독립기초에서 2방향 전단(Punching Shear) 위험단면의 둘레 길이(mm)를 구하시오.
· 단, 위험단면은 기둥면에서 0.75d 위치로 한다.

P 600mm 100mm 2,000mm 500mm 500mm 2,000mm

해설

위험단면 한 변 =0.75(600)+500+0.75(600)=1,400= 0.75(600) + 500 + 0.75(600) = 1{,}400 mm
둘레 길이 bo=1,400×4=5,600b_o = 1{,}400 \times 4 = 5{,}600 mm


[해설]

2방향 전단(뚫림전단) 위험단면은 기둥을 일정 거리만큼 띄워 둘러싼 폐합 단면이며, 이 문제는 그 거리를 0.75d로 정했다. 유효깊이 d는 기초 윗면에서 인장철근 중심까지인 600 mm이고, 철근 아래 피복 100 mm는 넣지 않는다.

기둥이 정사각형이므로 위험단면 한 변은 기둥폭에 양쪽 0.75d를 더한 값이고, 여기에 4를 곱하면 둘레가 된다.
0.75(600)+500+0.75(600)=1,4000.75(600)+500+0.75(600)=1{,}400 mm
bo=1,400×4=5,600b_o=1{,}400\times4=5{,}600 mm

혼동 주의: 콘크리트구조 설계기준의 기본 위험단면은 기둥면에서 d/2 위치이므로, 조건이 없으면 한 변을 500+600=1,100 mm로 계산한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

건축기사 실기 · 2018년 1회차 26문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요건축기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기