중심코어형 필로티 건축물의 구조설계에서 사용 가능한 코어벽 배치 유형 … | 건축기사 실기 · 2025년 2회차 기출문제 상세 페이지
19
중심코어형 필로티 건축물의 구조설계에서 사용 가능한 코어벽 배치 유형 ①~④가 있다. 코어벽의 위치로 바람직한 것과 바람직하지 않은 것을 고르고, 바람직하지 않은 것은 그 이유를 설명하시오. (단, 상부는 내력벽 구조, 하부 필로티는 주차가 잘 되도록 계획한다.) (1) 바람직한 코어벽 배치:
(2) 바람직하지 않은 코어벽 배치:
(3) 이유:
(2) 바람직하지 않은 코어벽 배치:
(3) 이유:
해설
(1) 바람직한 배치 — ①, ④
(2) 바람직하지 않은 배치 — ②, ③
(3) 이유 — ②은 코어가 한쪽으로 치우친 1축 편심, ③은 2축 편심 배치로, 강성 중심과 질량 중심이 어긋나 지진 시 비틀림이 발생하는 비정형 평면이므로 불리하다.
(2) 바람직하지 않은 배치 — ②, ③
(3) 이유 — ②은 코어가 한쪽으로 치우친 1축 편심, ③은 2축 편심 배치로, 강성 중심과 질량 중심이 어긋나 지진 시 비틀림이 발생하는 비정형 평면이므로 불리하다.
[해설]
코어벽을 평면(건물)의 중심에 대칭 배치한 ①·④가 바람직하고, 한쪽으로 치우친 ②·③은 편심이 발생해 바람직하지 않다.
코어의 강성 중심이 건물의 질량 중심과 어긋나면 지진 시 비틀림 모멘트가 추가로 발생해 필로티 기둥에 불균등한 전단력이 집중되므로, 하부가 필로티로 개방된 구조에서는 치명적인 약점이 된다.
채점 포인트는 편심, 비틀림, 강성중심-질량중심 불일치라는 키워드이며, ②의 1축 편심과 ③의 2축 편심을 구분해 서술하면 가점 요소가 된다.