슈미트 해머로 반발경도를 측정하여 콘크리트 압축강도를 추정할 때 적용하… | 건축기사 실기 · 2025년 2회차 기출문제 상세 페이지
22
슈미트 해머로 반발경도를 측정하여 콘크리트 압축강도를 추정할 때 적용하는 보정 방법을 4가지 쓰시오.
해설
① 타격 방향(각도)에 의한 보정
② 콘크리트 압축응력 상태에 의한 보정
③ 콘크리트 건습 상태(습윤도)에 의한 보정
④ 재령(Age)에 의한 보정
[해설]
슈미트 해머는 표면 반발값으로 강도를 추정한다. 따라서 측정 조건에 따라 달라지는 반발경도를 기준 조건으로 보정한 뒤 강도 추정식에 넣는다.
- 타격 방향(각도) 보정 — 위나 아래로 치면 중력 때문에 반발값이 달라지므로, 수평 타격 기준으로 환산한다.
- 압축응력 보정 — 하중을 받아 압축응력이 걸린 부재는 반발값이 커지므로, 그만큼을 빼 준다.
- 건습 상태 보정 — 젖은 표면은 반발값이 낮게 나오므로 건조 상태 기준으로 맞춘다.
- 재령 보정 — 오래된 콘크리트는 표면 탄산화로 반발값이 크게 나오므로 재령 계수로 낮춘다.
외우는 요령: ‘방향·응력·건습·재령’ 네 가지로 묶어 외운다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요