다음 온통기초의 터파기량, 되메우기량, 잔토처리량을 산출하시오. (단,… | 건축기사 실기 · 2020년 2회차 기출문제 상세 페이지
25
다음 온통기초의 터파기량, 되메우기량, 잔토처리량을 산출하시오. (단, 토량환산계수 , 작업 여유폭 m)
(1) 터파기량
(2) 되메우기량
(3) 잔토처리량
(1) 터파기량
(2) 되메우기량
(3) 잔토처리량
해설
(1) 터파기량 m³
(2) 되메우기량
· GL 이하 구조부 체적 m³
· 되메우기량 m³
(3) 잔토처리량 m³
[해설]
터파기량은 흙막이까지 판 공간 전체(벽 중심 치수 + 양쪽 작업 여유폭 1.3m)이고, 되메우기량은 그중 구조물이 차지하지 않는 부분이다.
터파기 평면은 (15+2.6)×(10+2.6)m, 깊이는 벽 높이 6.2m + 기초판 0.3m = 6.5m이다.
V = 17.6 × 12.6 × 6.5 = 1,441.44 m3
GL 이하 구조부 = 기초판(벽 중심에서 0.3m 돌출, 두께 0.3m) + 벽체 외곽(벽 중심 + 0.1m, 높이 6.2m)
15.6 × 10.6 × 0.3 + 15.2 × 10.2 × 6.2 = 49.61 + 961.25 = 1,010.86 m3
되메우기량 = 1,441.44 − 1,010.86 = 430.58 m3
잔토처리량 = 1,010.86 × L(1.3) = 1,314.12 m3
혼동 주의: 잔토처리량 = (터파기량 − 되메우기량) × L이므로 결국 구조부 체적 × L과 같다. 되메우기량에는 L을 곱하지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.