모두CBT

H\text{-}400 \times 200 \times 8 \times… | 건축기사 실기 · 2020년 3회차 기출문제 상세 페이지

21

H-400×200×8×13H\text{-}400 \times 200 \times 8 \times 13(필릿 반지름 r=16r=16mm) 형강의 판폭두께비를 각각 구하시오.
(1) 플랜지
(2) 웨브

해설

(1) 플랜지 λf=200/213=7.69\lambda_f = \dfrac{200/2}{13} = 7.69
(2) 웨브 λw=400−2×13−2×168=42.75\lambda_w = \dfrac{400 - 2 \times 13 - 2 \times 16}{8} = 42.75


[해설]

판폭두께비는 판 요소의 국부좌굴 여부를 가늠하는 지표이다. 플랜지는 한쪽 끝이 자유인 돌출판이라 반폭을, 웨브는 양쪽이 플랜지에 붙은 판이라 필릿을 뺀 순높이를 두께로 나눈다.

플랜지
λf=b/2tf=200/213\lambda_f = \dfrac{b/2}{t_f} = \dfrac{200/2}{13}
=7.69= 7.69

웨브
λw=H−2tf−2rtw\lambda_w = \dfrac{H - 2t_f - 2r}{t_w}
=400−26−328=42.75= \dfrac{400 - 26 - 32}{8} = 42.75

혼동 주의: 웨브 높이에서 플랜지 두께만 빼고 필릿 반지름을 빠뜨리면 46.75가 되어 틀린다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.