모두CBT

지름 300mm, 길이 500mm인 원주 공시체의 쪼갬인장강도 시험에서… | 건축기사 실기 · 2022년 1회차 기출문제 상세 페이지

20

지름 300mm, 길이 500mm인 원주 공시체의 쪼갬인장강도 시험에서 최대하중이 100kN이었다. 인장강도(MPa)를 구하시오.

해설

fsp=2PπDL=2×(100×103)π×300×500=0.42f_{sp} = \dfrac{2P}{\pi D L} = \dfrac{2 \times (100 \times 10^3)}{\pi \times 300 \times 500} = 0.42 MPa


[해설]

쪼갬인장강도는 원주 공시체를 옆으로 눕히고 지름 방향으로 눌러 쪼개는 간접 인장시험으로 구한다.

fsp = 2P / (πDL)
= 2 × 100,000 / (π × 300 × 500)
= 200,000 / 471,239 ≒ 0.42 MPa

하중은 N(100kN = 100,000N), 치수는 mm로 맞춰야 결과가 MPa(N/mm2)로 나온다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.